设为首页收藏本站

工控编程吧

 找回密码
 免费注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 582|回复: 1

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07090原因处理方法

[复制链接]

9197

主题

9291

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
14685
qq263946146 发表于 2017-4-3 19:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册  

x
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07090原因处理方法

F07090驱动:转矩上限小于下限
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 转矩上限小于转矩下限。
处理: 如果参数 P1 和 p1522 连接,参数 P2 和 p1523 连接,则必须保证 P1 >= P2。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。