西门子变频器MM420 报警故障代码F0001 原因及解决方法
<1>代码:
F0001
过电流
<2>可能原因:
? 电动机的功率与变频器的功率不对应
? 电动机的导线短路
? 有接地故障
<3>解决方法:
检查以下各项:
1. 电动机的功率( P0307 )必须与变频器的功率
(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数
相对应
5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
? 增加斜坡时间
? 减少“提升”的数值
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984
故障代码处理方法参考 页面61