工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01317 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-14 00:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01317 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01317 原因处理方法
A01317 (N)禁用的组件再次存在
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 如果在一个生效的驱动对象上插入一个设定拓扑结构中的组件,则该组件的所属参数处于“禁用”状态(p0125,
p0145, p0155, p0165)。
注释:
这是在使用一个禁用的组件时显示的唯一信息。
处理: 执行以下操作后,报警再次自动消失:
- 激活相关组件(p0125 = 1, p0145 = 1, p0155 = 1, p0165 = 1)。
- 再次拔出相关组件。
参见: p0125 (激活/禁用功率单元), p0145, p0155, p0165 (激活/禁用滤波器模块)
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。