西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01940 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-18 01:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01940 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01940 原因处理方法
A01940 PB/PN:未达到等时同步
信息值: -
信息类别: 与上位控制器的通讯故障 (9)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 总线处于数据交换状态下(Data Exchange),并且通过设定报文选择了等时同步,但还是不能按照主站规定的周期
同步。
-尽管通过总线设计选择了等时同步方式,但主站没有发送等时的全局控制报文。
-主站使用另一个等时的 DP 周期,该周期和在传输到从站的设定报文中的周期不同。
-至少一个驱动对象具有脉冲使能(不通过 PROFIBUS-/PROFINET 控制)。
处理: -检测主站应用和总线设计。
-检测从站设计的周期入和主站的周期设置之间的一致性。
-确保没有驱动对象具有脉冲使能。仅当 PROFIBUS / PROFINET 驱动同步后才使能脉冲。
注释:
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。