标题: wincc连接串口服务器问题
wincc连接串口服务器问题1:wincc 通过交换机连接tcp/ip-rs485串口服务器,驱动程序选择“modbus tcp/ip对吗?
2:modbus tcp/IP属性中,CPU如何选择?
3:服务器怎么选择?
4:端口号是多少?
5:从站地址是rs485上设备地址对吗?
--------我说说的理解,串口服务器我用过一次,现场级串口设备(RS485/422/232)都连接到服务器,再有网口和上位机通讯,通过串口服务器配套的驱动程序,在上位机设备管理器可以看到映射出来的虚拟串口。
那么再回到你的问题。
1.如果支持modbus那就直接选modbus驱动就可以,并不是TCP,因为你串口是虚拟出来的,可以理解成你直接在设备上通讯一样。
4.就是设备地址,参照一般的modbus通讯协议就可以,当时如果不支持,那你就要自己写通讯了。
PS:设备上、上位机软件里还有不要忘记设备管理器里都要设置串口参数 如波特率,希望帮到你
---------1:wincc 通过交换机连接tcp/ip-rs485串口服务器,驱动程序选择“modbus tcp/ip对吗? 2:modbus tcp/IP属性中,CPU如何选择? 3:服务器怎么选择? 4:端口号是多少? 5:从站地址是rs485上设备地址对吗?
-------串口服务器,提供虚拟串口服务,
当上位机支持虚拟串口时,我可以通过上位机软件读取虚拟串口内的设备的变量,可是在wincc驱动程序中找不到串口这个选项,怎么读取变量呢?
---------你需要mscomm控件(),然后脚本打开端口读写数据