标题: AB-1756通过DP与MP277通讯 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-5 12:03
标题: AB-1756通过DP与MP277通讯
AB-1756通过DP与MP277通讯

现在接了一个改造项目,使用的是AB-1756 plc,用SST-FPB-CLX做主站,MP277挂在上面做从站,DP组态已经通信正常了,但是在WINCC FIEXIBLE上没有合适的驱动程序。

  只有SIMATIC S5 DP的数据类型和它比较相似是:Class B big 42Byte in22Byte Out的,但是我试验了建立一个变量,地址是DB10DW0,主站上面数据都收不到。但是其中一个数据输入区有显示是 22,应该是显示输出字节数的。

  我想问问对于像AB这种类型的PLC,WINCC连接下拉菜单中找不到合适驱动的应该怎么办?难道就彻底同不了了??


---------你这种就不要用屏了,用wincc7.0及以上版本的,通过opc或者modbus tcp/ip方式访问它