工控编程吧
标题: 使用网关完成电表DLT645协议与WINCC通过Modbus TCP/IP实现485通讯的方法总结 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-19 20:10
标题: 使用网关完成电表DLT645协议与WINCC通过Modbus TCP/IP实现485通讯的方法总结
使用网关完成电表DLT645协议与WINCC通过Modbus TCP/IP实现485通讯的方法总结小弟有个项目需要和电表通讯读取当前电量,一上来打算用340,后咨询西门子技术说不支持电表的DLT645通讯协议。而后在论坛上发布求助帖,得到各位大侠的指教,用网关将DLT645协议转成Modbus TCP/IP,然后直接在WINCC中读取数据,这样既方便又节约成本。该项目现已完成,小弟将具体实现方式发帖说明下,有类似项目的盆友可以参考下。
该项目采用的网关为罗米测控的LM Gateway404-D型DLT645网关,此网关提供4个485通讯接口,小弟项目中每一个接口带了10块电表,用了2个接口,效果良好。
具体步骤:
1、打开网关配置软件,设置为和PLC、PC同一网段下,同时设置好波特率等数据,然后通过交换机等设备实现三者互联(如下图)
(, 下载次数: 4)