ET 200SP硬件组态如何设置冷端补偿问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-23 13:05
标题:
ET 200SP硬件组态如何设置冷端补偿问题
ET 200SP硬件组态如何设置冷端补偿问题
ET 200SP硬件组态中,选择AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF模块和A1类底座,用于E分度热电偶温度测量,4个的信号是底座上有Pt100冷端补偿电阻,还是占用一个通道用于冷端补偿
-------
是A1底座里面带的。这是A1底座和A0底座最大的区别(A1带补偿,A0没有)。
-------
ET200SP的热电偶补偿方式很丰富,主要看选择什么样的底座了,内部补偿必须的选用带补偿底座,如果使用第一个通道接热电阻做补偿,则可以选普通底座,这个通道也可以定义为一组热电偶的公共补偿,比如在同一个机架上的若干个热电偶。
------
谢谢!终于搞明白了。