大家好:
小弟,请教一个问题:DP通讯时,有时会遇见DP通讯掉线的情况。该情况不是经常发生,但也发生过几次。大家都是如何解决的?把通讯速率降低可以缓解吗?网上写的是把动力线接地和通讯接地分开接地,这种接地是如何接地,是从配电室同一接地线上分别接出两根地线吗?一个接现场的动力线的地线,一根接信号地线。还是在控制室附近再打一个地桩,将信号线单独接到该地桩上。正规的大公司像汽车厂等他们是如何避免这种情况?
------通讯波特率在DP电缆距离比较远和有干扰时,适当降低一下又一定的效果。
单独接地不是说在一个接地极上接出来两根线,一个到动力一个到控制。是在不同的位置砸两根接地极,一般要求两根接地极距离大于5米,动力和控制的单独分开,而且对接地电阻也有要求,百度了一下
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
通讯从站掉站一是干扰,这个最难排查~二是模块问题:包括ET200和所挂的模块,还有电源问题、DP线、DP头都有可能导致通讯不正常。需要慢慢排查。
固定掉站:
我当时的情况是:6号,7号,15号站出现掉线,后来加中继站,但是问题没有解决,因为6,7,15号站是一路下来的,然后开始怀疑电源,模块等等有问题,全换了也没能解决问题,最后给6号站从中继站单独走一路,7,15号从中继站走另一路,困扰了我半年的问题总算尘埃落定,那真的大快人心呀。
Diagnostic buffer of module CPU 315F-2PN/DP
Order No./ Description Component Version
6ES7 315-2FJ14-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 3.2.3
Boot Loader Firmware expansion A 32.9.9
Rack: 0
Slot: 2
Serial number: S C-B4UF40262011
Event 1 of 10: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 6
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2042
Log. base address of the DP master: 2047
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
Priority class: 26
External error, Outgoing event
09:46:32.818 AM 05/26/2014
(Coding: 16# 38C4 1A56 C054 07FF 07FA 0106)
Event 2 of 10: Event ID 16# 79E5
F-I/O passivated
- Monitoring time exceeded at the safety frame detected in the F-CPU
Logical base address: 32
F-I/O database number: 554
External error, Incoming event
09:46:32.625 AM 05/26/2014
(Coding: 16# 79E5 9F00 C47A 022A 0020 0002)
Event 3 of 10: Event ID 16# 39C4
Distributed I/Os: station Failure
09:46:32.470 AM 05/26/2014
(Coding: 16# 39C4 1A56 C054 07FF 07FA 0106)