工控编程吧
标题: MM440编码器问题 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-28 12:39
标题: MM440编码器问题
MM440编码器问题 MM440想用有编码器的矢量控制,接上编码器模块想把P400改为2,发现参数下面为disable ,改不了,大家遇到过吗?是什么问题导致的?比较急!今天和西门子客服通了一下午电话也没有解决问题!
-------你是使用那个调试软件?
STARTER? DriveMonitor?
----------通讯没有建立,,
在面板上改就是了啊,难道没有BOP?那样的话就必须使用软件,,
------就是在面板上改的,用AOP和BOP都试过了。新买的编码器模块
---------你需要在BOP上到调试状态(P0010=1)下改。
当然编码器要事先连接好,上电。
---------- P0010=1等于1的时候P400被屏蔽了,找不到P400参数。编码器已经事先接好,也恢复出厂设置过了。
---------难道说编码器模板没有和装置插接好?装置还没认呢?
----------好久没用编码器模板了。等上班,装上编码器模板看看是怎么回事儿。
----------MM440的编码器模板,我没有用好过。所以,现在都是无编码器的使用MM440。但是通过用SINAMICS以后,知道我为什么用不好MM440的编码器模板了。原因很简单,就是连接问题。当然这与楼主的问题还不太一样。他的问题好像是编码器模板根本没被MM440的CU找到并确认。连参数都没有。这个确实奇怪了。
-----------我已经让厂家再换一块编码器模块了,到时候再试一下。现在改为SLVC控制的时候P1910=1和P1910=3都能自动计算过去,但是P1960=1的时候会堵转报警。还在找原因
--------堵转报警?可以查控制字和状态字,看看是否能找到问题点。