大家好:
我这里有一个问题,在办公室要用一台2.2KW的MM420 变频器 驱动一台0.75KW的电机,由于不是在工业环境没有3相380的电源,于是想到了一个办法,就通过用一台220V变380的变压器,由于这个变压器只能输出单相的380电源,我的问题是这个由220变出来的单相380电源与工厂的单相380电源有什么区别?
小负载能不能这样给变频器供电?
--------2.2kW有单相的。
------可以给单相输入380的变频器供电
-------你说的方法我在办公室给3AC 380-480V变频器下载参数、充电时用。
驱动还是用 1AC 220V单相变频器为好。你那样用变压器要容量足够,体积重量都不小。使用中也容易欠压报警。因为单相和3相使用的内部电容器容量相差很多。
-------