工控编程吧

标题: 440变频器V/F控制 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:39
标题: 440变频器V/F控制
440变频器V/F控制V/ f 特性(参数P1300)
参数值 意 义 使用/ 特性
0 线性特性 标准情况
P1300 = 0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/feiq/RichOle/2483244721.bmp
P1300=1 FCC 具有静态定子电阻电压损失补偿或动态负载补偿励磁电流控制(FCC)
的特性。它专用于具有相对高的定子电阻的小电机。
P1300=2 平方特性 这是一种考虑了系统负载
(如风扇/泵)的转矩特性的
特性
a)平方特性(f2特性)
b)节能,因为低电压;结
果是低电流和低损耗
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/feiq/RichOle/1790203509.bmp
P1300=3 可编程特性 这是一种考虑到电机/传动
负载转矩特性的特性(如同
步电机)。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/feiq/RichOle/234125790.bmp
P1300=5 应用适配 这是一种考虑到应用在特殊工艺的特性(例如纺织应用)
a)电流限制(Imax调节器)仅影响输出电压,但不影响输出频率,和
b)禁止滑差补偿
6 带FCC 的应用适配 这是一种考虑到应用在特殊工艺的特性(例如纺织应用)
a)电流限制(Imax调节器)仅影响输出电压,但不影响输出频率,和
b)禁止滑差补偿
19 同电压无关的输入 用户可用一个BICO 参数P1330通过接口输入同频率无关的传动变频
器输出电压(如模拟量输入→ P1330 = 755)。
其中P1300=1,P1300=5时特性曲线是什么,请各位大侠指导!


---------现场使用一台440 200KW,一直使用P1300=0,近期新购一台440 200KW变频器,昨天更换上线,在试机过程中,变频器运行报F0001,电流达512A。检查负载、电缆、电机,没有发现问题,变频器硬件检查没问题,就开始调P1300,最后P1300=5,试机电流230A,不报故障了。不知道问题出那了,一头雾水!


---------我觉得是这样 :
P1300=0 V/F模式 ,但实际上 P1310=50%连续提升。在启动时,输出电压会提高很多,其目的是为了励磁。如果电机转子没有转起来,这提升的电压(频率很小)就会造成滑差过大;及很大的电流。如果这时电流控制器动作,反而抑制频率的上升;造成报过流的故障。
而P1300=5(纺织行业)则不会降低输出频率,而是降低输出电压来控制输出电流不超过额定值。
所以,我觉得你应该根据实际情况,适当调整P1310、P1311、P1312的比例。
你觉得呢?


------现场变频器采用的是闭环控制方式,调整P1310、P1311、P1312的比例意义不大吧!


---------指的是外闭环?PLC控制?
P1300=0对于变频器来说是开环。

---------开环,频率给定采用端子控制,与PLC无关。


-------开环?那这几个参数作用很大。


---------还是没看明白。楼主在3楼说,是闭环控制?你是怎么闭环控制的呢?
从现象看,P1300=5是电压调节自适应,如果P1300 = 0不行,= 5行,怀疑你是不是没有对新的MM440做快速调试呢?
(, 下载次数: 4)