变频器输出侧三次谐波过大的问题
用数据采集仪在变频器的输出侧,测量出零序电压和负序电压都很大,200V左右,三次谐波35,其余奇次谐波都正常。有哪位朋友遇到过这个问题,这个问题得怎么解决。
---------
是这样的。但是在输出侧有问题吗?
如果环境或电机不允许,那就加装输出电抗器。
-----------
是在输出侧,我先是在变频输出侧直接测量,结果三次谐波,零序电压,负序电压都大,然后加装变频器输出正弦滤波器,再在滤波器的输出侧测量,结果有所好转,但三次谐波还是大。于是,将测量时零线甩开,只测ABC三相,三次谐波自然就没有了,这没什么疑问,但是负序电压还是有二十几伏。是这样的。
---------
只加正弦波滤波电抗还不够,再加dv/dt电抗器、无线电干扰滤波器等,变频器输出侧附加选件加全了,再试试,看看是不是就解决了
--------
我当时也考虑这些了,只是要增加成本了。谈谈看吧。
谢谢斑竹对我的问题的关注。