工控编程吧
标题: 两个dnl文件的比较问题 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-24 12:07
标题: 两个dnl文件的比较问题
两个dnl文件的比较问题具体情况如下:一个文件时通过计算机直连装置后,上传上来的;另外一个文件时通过Driver ES通过读取的,现在想将两个文件进行比较,但无法找到Step 7中上传的文件位置,即无法找到读取的DNL文件,请不吝赐教!
--------没这样做过。
按常规应该在STEP7 对应的项目下的目录里查找。
-------两个dnl文件的比对可以在计算机上drive monitors里面做。是离线操作的。论坛里曾经有这种帖子的讨论,而且有例子
------这样比较的意义何在???不知道想验证什么啊
--------dnl是DriverMonitor的文件格式。记录了变频器的全部参数。
包括调试的每一阶段,运行时;我都会把它保存下来。
这些文件可以通过比较,发现问题。因为它记录的当时的电压、电流、转矩...。很有用处地。
而DriverMonitor可以单独使用,也可以嵌入(整合)在Step7 里使用。
-------有意义呀,除了y版上面已经给出的提示,还比如,拿你现在保存的dnl文件与一个标准的工厂化设置文件(新建的dnl文件)在d'rive monitor里比对,选择并确认那个“<>”项,即可得到的就是一个被更改的(与工厂化设置不同的)全部参数设置文件了。这是新接手此工作人在没有其他资料时,最需要的参数文件了
--------比较以前刚学习的时候经常用,外来专家调试太快,往往跟不上节奏,就是等专家下班走了之后再重设备上上传,和以前的比较,看看做什么更改了,再看看曲线,基本上有的问题就搞清楚了,呵呵。
--------先谢谢大家的捧场,问题说得还是不太明确,这个是个老设备改造,备份的版本有很多,想比较看看其中差别;言归正传,单独下载的文件是.DNL的,是单独文件;在硬盘上可以找到具体文件,但是用step7中读出的参数都是在项目里,用drive monitor里对比的时候,先打开项目中的参数表,对比时要求也是项目中的,不能是单独dnl文件;而先打开dnl单独的文件,对比时找不到项目中参数表的存储位置,可能建个项目也可以解决,只是好奇在项目中参数表的存储位置和形式,再次谢谢你们的意见!
-------集成在STEP7中的DriveES的变频器参数文件是可以保存为单独的DNL文件的。那么两个DNL文件也好比较了!
----------可参考下图!:
(, 下载次数: 2)