报警代码:
A43   

报警出现状态 :

接通24V电源时出现
接通主电源 及控制线,输入指令脉冲,电机不转运或反转
电机运行过程中出现
电机运行过程 中出现

可能原因 :

1.电路板故障
2.电机U,V,W接线错误
3.编码器电缆接线错误
4.编码器故障
5.设定的最大可允许跟随误差太小
6.设定的位置环比例增益太小
7.转矩不足
8.速度不足
9.指令脉冲频率太高

处理方法:

1.更换驱动器
2.正确接线
3.更换伺服电机
4.增加跟随误差检测范围P34
5.增加增益
6.检查电流限制值P16
7.减少负载容量
8.更换更大功率驱动器及电机
9.检查最高转速限值P26
10.降低频率
11.检查P36数值是否正确