工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器V60故障代码A44 原因及处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-7 21:00
标题:
西门子伺服驱动器V60故障代码A44 原因及处理方法
西门子伺服驱动器V60故障代码A44 原因及处理方法
报警代码:
A44
报警出现状态 :
接通24V电源时出现
电机运行过程 中出现
可能原因 :
1.电路板故障
2.超过额定转矩运行
3.抱闸没有打开
4.电机不稳定振荡
5.编码器接线错误
处理方法:
1.更换驱动器
2.检查负载
3.降低起停频率
4.更换更大功率驱动器及电机
5.检查抱闸是否打开
6.减小负载惯量
7.检查接线
报警清除方式:
按下操作面板上的ENTER键,或使用X6接口的RST端子
-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V60-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7275
代码处理方法参考 页面31