工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器V60故障 原因及处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-8 21:00
标题: 西门子伺服驱动器V60故障 原因及处理方法
西门子伺服驱动器V60故障 原因及处理方法

1.抱闸没有打开
描述:驱动进入 S-RUN模式后,抱闸没有打开
原因:抱闸电缆短路
排除措施: 检查抱闸电缆连接

2.机试坐标軕运行实际位置不准确或不运动
描述: SINAMICS V60显示窗口有 S-RUN 显示,但机床坐标轴运行实际位置
不准确或不运行
原因: +PULS 或  -PULS处电缆连接不可靠
排除: 检查这两片的电缆连接情况

3.机床坐标不发生运动
描述: SINAMICS V60显示窗口有 S-4,发出有脉冲信号 ,但机床坐标轴不发生运动;
原因: +ENA 或 -ENA 处 电缆连接不可靠
排除:检查电缆

4.机试坐标轴只向一个方向运动
描述: 驱动器显示窗口有 S-RUN, 不管发出正,反转,轴只向一方向运行
原因:+DIR 或-DIR处电缆问题



-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V60-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7275
代码处理方法参考 页面31

可以通过重新上电清除编号 <A21的报警,可以通过复位操作清除