西门子伺服驱动器V80故障代码AL1 AL2原因及处理方法
AL1 AL2同时亮
<1>报警名称:
编码器异常
<2>报警发生时状况:
接通电源时或
运行中发生
<3>可能原因:
1.编码器的接线错误或连接
器的连接不良
2.编码器电缆的规格错误或
受到干扰
3.由于编码器电缆的接线长
度过长而受到干扰
4.编码器电缆断线
5.编码器的原点异常
6.编码器故障
<4>处理方法:
1.检查编码器的接线并更正
2.将编码器电缆定为双绞线
或双股屏蔽线,芯线在
0.12mm2 以上
3.编码器电缆的接线长度设在
20m 以内
4.更换编码器电缆
5.更换电机
-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V80-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9798-1-1.html
故障代码处理方法参考 页面46
对故障进行处理时,请切断电源后排除报警原因,并再次接通电源