工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器V80故障代码AL1 AL3原因及处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-9 14:00
标题:
西门子伺服驱动器V80故障代码AL1 AL3原因及处理方法
西门子伺服驱动器V80故障代码AL1 AL3原因及处理方法
AL1 AL3同时亮
<1>报警名称:
过电流
<2>报警发生时状况:
1接通电源时发生
<3>可能原因:
1.U、V、W相与接地端子连接错误
2.地线接入了其他端子
3.电机电缆的U、V、W与地之间短路
或电机电缆的U、V、W 相之间短路
4.伺服驱动器的U、V、W与接地间短路
5. 电机内部电缆的U、 V、 W与地之间的短路
或 电机内部电缆的U、 V、 W相之间的短路
6.负载过大而超出了再生处理能力范围
7.伺服驱动器的安装环境不良(安装方向、距离或受周围热度影响)
8.电机在超负荷的状态下运行
9.伺服驱动器内置的冷却风扇停止
10.电机与伺服驱动器不配
11.伺服驱动器的故障
12.电机烧损
<4>处理方法:
1.检查接线并正确连接
2.检查电机电缆或更换电
机
注:在通电之前,请确认
接地完好及没有短路。
3.更换伺服驱动器
4.更换伺服电机
5.重新考虑负载和运行条
件
6.重新考虑安装条件,使
伺服驱动器的环境温度
低于55 °C
7.减轻负载
8.更换冷却风扇
9.根据样本重新选择相配
的驱动器和电机
10.更换伺服驱动器
11.检测电机各线间电阻的
平衡,若不平衡则更换
电机
-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V80-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9798-1-1.html
故障代码处理方法参考 页面46
对故障进行处理时,请切断电源后排除报警原因,并再次接通电源
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4