西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01425原因处理方法
A01425拓扑结构:序列号不符
信息值: 组件: %1, %2, 差异: %3
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 在比较拓扑结构时发现一个组件中实际和设定拓扑结构不同。序列号不同。
报警值(r2124,十六进制):
ddccbbaa 十六进制:
dd = 保留
cc = 差异数量 (%3)
bb = 组件等级 (%2)
aa = 组件号 (%1)
注释:
在 F01375 中说明组件等级。
驱动系统的启动中止。在这种状态下不能使能驱动控制。
处理: 调整拓扑结构:
- 按照设定拓扑结构重新连接实际拓扑结构。
-载入和实际拓扑结构一致的设定拓扑结构(调试软件)。
字节 cc:
cc = 1 --> 可通过 p9904 或 p9905 确认。
cc > 1 -->可通过 p9905 确认,通过 p9906 或 p9907/p9908 取消。
注释:
在“拓扑结构-->拓扑结构视图”下,调试软件提供了优化诊断(例如:设定值/实际值比较)。
参见: p9904 (拓扑结构比较差异应答), p9905 (设备规格的统一), p9906 (所有组件拓扑结构比较的等级),
p9907 (拓扑结构比较等级:组件号), p9908 (单个组件拓扑结构比较等级)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
|