| 屏通触摸屏与三菱FX 232/485 BD通讯端口定义与设置   
 前言
 此技術文件說明如何連接  PanelMaster Mitsubishi FX系列PLC的RS485通訊板以及相關
 的通訊參數設置。
 
 適用於所有PM軟體版本.
 
 問題回應
 當使用PM軟體與Mitsubishi FX458-BD通信板來通訊行不通時,使用PM軟體與Mitsubishi
 FX系列PLC通訊是可行的
 問題說明
 上述情況是正常的,因為 Mitsubishi FX系列PLC 的通信協議與FX485-BD通訊板不同。
 FX485-BD需要來選擇一個特殊的協議(專用協議)和格式(Form1)去連接 PM軟體。
 如果有兩個PLC FX485-BD 連接PV HMI, 就必須要設置不同的站號, 如下圖-FX通信參
 數設置。   TND502-C0
 
 接線圖
 PV / PT   COM 1                            RS485/422 PORT
 9-PIN    male                              5-PIN
 RS485+      1                                     RDA
 SDA
 RS485 -     6                                     RDB
 SDB
 GND      5  SG
 
 PV / PT   COM 1                            RS232 PORT
 9-PIN    male                                   9-PIN
 RXD          2                                    3 TXD
 TXD       3                                      2 RXD
 GND        5                                   5 SG
 
 
 PV / PL COM 2                           RS485/422 PORT
 4-PIN or 5-PIN                                  5-PIN
 RS485+  1                                   RDA
 SDA
 RS485-      4                                          RDB
 SDB
 GND     5                                    S  TND502-C0
 
 (2)   PLC參數設定:
 進入  Mitsubishi PLC畫面, 選擇  PLC 參數
 
 根據以下FX參數,設定 PLC 通訊參數設置。 “站號設置”是目前的 PLC站號。請根據
 實際情況來正確設置PLC 的通訊參數。參數設置完成後,下載此參數到 PLC; 需重新啟動
 PLC,設置才會生效。
 
 當一個 HMI 連接多個
 PLC, PLC應該以不同
 站號來設置。
 PM FX3U-Link driver
 supports Form 1   TND502-C0
 
 
 (3)   PanelMaster 連結設定
 新增一個新的連結
 
 選擇【Device/Server】→ Mitsubishi Electric Crop. → Melse-FX2n (Link Port)
 【Device/Server】→ Mitsubishi Electric Crop. → Melse-FX3U (Link Port)
 
 將 HMI Link Port 參數與 PLC 通訊參數設定為相同
 TND502-C0
 
 (4)  多個  PLC 站 通訊設定
 如果 PV HMI 需要監控和設置 PLC站 1 的D100,你可以直接輸入1:D100。同樣,如果
 PLC 站號為 2,輸入 2:D100。藉由此設置,PV HMI 可以在不同站監控和設置相同的註
 冊值
 
 
 (5) 巨集命令說明
 如需執行數據交換,可使用巨集命令。例如:
 
 
 首先,移動站2 的D100 至站1 的D100。第二,移動站2 的D200,D201,D202,D203,
 D204 至站1 的D200〜D204。也就是說,不需要買一個非常昂貴的閘道器模組。  PV HMI
 可以執行路由器的功能,並在大量的 PLC之間完成數據交換。
 
 