屏通触摸屏与PM-311x系列电表通讯线制件与通讯参数设置 
 
 
 
更详细图文介绍文档,可以在后面下载附件阅读。 
 
ICP DAS PM-3114  
此技术文件用于说明当使用人机介面与S-BOX时,如何与PM-311x系列电錶正 
确进行连线以及相关设置需要注意的事项。  
(适用于Modbus通信协议,本文件以PM-3114实测)  
 
PM-3114电錶 Setting  
 
1.  指拨开关:  
SW1 – SW7  
 
SW8 – SW9  
通讯速度    :  9600, 19200,(预设),38400,115200 bps  
数据位数    :  8  
校验        :  None  
结束位数    :  1  
 
SW10  
只能为OFF  
 
S-BOX Setting  
1.  选择Device/Server Setting: Panel Master--- Modbus Device/Slave(RTU;No Block  
read)  
连线1:  
 
 
通讯设定:参数须与电錶相同  
3114系列预设  
通讯速度    :  9600, 19200,(预设),38400,115200 bps  
数据位数    :  8  
校验        :  None  
结束位数    :  1  
PLC(电錶)地址:  1  
 
  至此,连线1设定完成  
 
2.  选择闸道服务TCP/IP Gateway Server,此连线使 S-BOX作为Gateway 使人机与电錶连  
线  
 
 
Modbus地址对应表,分别对应连线 1/连线2:请注意 Word与Bit的单位长度、以及选 
用的对应地址 
 
W对应地址一览表:  
 
 
B对应地址一览表:  
 
至此,连线2设定完成  
 
以下为本次选用的电錶通讯测试位址,其他位址请参阅 3114说明书  
Word:44100(PT_Ratio),44101(CT_Ratio),30515(Model_Name),30516(Model_Type)  
Bit:4097(DO0), 4098(DO1)  
由于位区一次读写的单位为16bit,但是电錶的Modbus位址不一定全部连续,所以有可 
能读写失败而造成通讯异常,Word 区因为单次读写单位为 1Word,没有此问题  
 
 
因此我们需要在S-BOX 裡面增加一个主巨集(Marco) ,来帮助S-BOX 读取电錶的值:  
双击左键左方栏位人机应用名称(S-BOX),开启人机应用与一般设置,勾选主巨集,勾选 
后点选上方新增的主巨集栏位新增一个新的巨集  
 
 
下方为范例脚本:  
S-BOX与电錶经由RS-485串列埠通讯 ,Marco 的作用在于将$U0.0与$U0.1这两个 
S-BOX内部bit分别赋值给电錶位址 B0_4097 与B0_4098  
 
 
 
  接线图  
      Cable Diagram  
 
人机  Com2          PM-3114  
3 pin           
RS485+  P1    13  D+  