工控编程吧

标题: S7-1200与S7-300 PN口S7通讯(S7-1200客户端) [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2017-7-17 22:09
标题: S7-1200与S7-300 PN口S7通讯(S7-1200客户端)
S7 通信:S7-1200 做客户端 S7-300PN 口做服务器端
使用 STEP7 V11,S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的客户端或服务器,S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。
所以在编程组态和建立连接方面,S7-1200CPU 如果做为客户端,只需在 S7-1200 这一侧建立连接,并使用单边编程方式 PUT,GET 指令进行通信,而 S7-300CPU 侧不用做任何工作。
所需条件:
① S7-1200/S7-300(集成PN口)
② STEP7 V11
所完成的通信任务:

① S7-1200 CPU 读取 S7-300 CPU中 DB1 的数据到 S7-1200 的 DB3 中。
② S7-1200 CPU 将本地 DB4 中的数据写到 S7-300 CPU中 DB2 中。
在S7-1200 CPU一侧配置编程
1.        使用 STEP7 V11 软件新建一个项目并完成硬件配置
在项目树 “Project tree”>“Devices & Networks” >“Networks view” 视图下,创建两个设备的连接。用鼠标点中 PLC_2 上 S7-1200CPU 的 PROFINET 通信口的绿色小方框,然后拖拽出一条线,到另外一个PLC_1 上的PROFINET通信口上,松开鼠标,连接就建立。
2. 网络组态
打开 “Network View” 配置网络,首先点中左上角的“Connections”图标,选择“S7 Connection”,然后选中 S7-1200 CPU,然后右键选择“Add new connection”添加新的连接,如图1. 所示。
(, 下载次数: 6)