工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱Q系列以太网模块通讯线与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-6 09:40
标题:
屏通触摸屏与三菱Q系列以太网模块通讯线与通讯参数设置
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
可下载带图PDF文档
前言
此技术文件介绍将Mitsubishi Q Series Ethernet Module (QJ71E71-100) 连接
PanelMaster HMI。
<Ethernet Module: QJ71E71-100>
(1) PLC C
Mitsubishi Q system必须正确配置以太网通信使用三菱 Mitsubishi GX Developer 软体版本7
或更高。
(a) 安装乙太网路组件(QJ71E71-100)在第一个插槽的 Q系列PLC的第一个插槽。
Ethernet Port TND515-C0
(b) 执行的“GX Developer”的编程工具,双击在” Parameter”选项下的“Network
Parameter”。按“MELSECNET/Ethernet”按钮,看到如下所显示的画面。
(c) 执行 “Operational settings” 设定 乙太网路组件的IP 位址.
Module Setting TND515-C0
(d) 执行 “Open settings” 进入协议设定页面, 请设定协议如同 “TCP” 并开启系统如同
“MELSOFT connection”. 然后按 “END” 按钮完成设定. TND515-C0
(2) HMI 设定:
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Q Ethernet】
注: 驱动名称--- C2BE11.dll / C2BE11.mod
将HMI link port 参数与 PLC communication参数设定为相同。
PLC 记忆体位址
Bit Devices
注: 位元址必须是16的倍数.
Word Devices
(, 下载次数: 0)