工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱Q03UD系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-25 09:00
标题:
屏通触摸屏与三菱Q03UD系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
屏通触摸屏与三菱Q03UD系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
图文详细介绍可以下载PDF文档阅读 。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
Mitsubishi Q03UDCPU
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于Mitsubishi QnUD-CPU,本文件以 Q03UD 实测)
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp → Q 03UD(CPU Port)
通讯设定:
PLC Device List
Bit Devices:
Word Devices:
接线图
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male CPU PORT 6-PIN Male
RXD 2 --------------------------- 1 TXD
TXD 3 --------------------------- 2 RXD
GND 5 --------------------------- 4 SG
RTS 7 5 RTS
CTS 8 6 CTS
HMI Side PLC Cable Side
COM2 9-PIN Female CPU PORT 6-PIN Male
RXD 2 --------------------------- 1 TXD
TXD 3 --------------------------- 2 RXD
GND 5 --------------------------- 4 SG
RTS 7 5 RTS
CTS 8 6 CTS
PE Cable diagram
