工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与台达DVP-SV系列模块通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-11 18:00
标题:
屏通触摸屏与台达DVP-SV系列模块通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
更多详细图文介绍文档,可以在后面下载附件阅读。
前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 Delta DVP-SV系列通讯模组连线之设定
(适用于DVP-SV系列,本文件以 DVPEN01 实测)
(1) PLC参数设定:
1. 以下三个软体是本次操作会使用到的,由左至右分别是 PLC通讯设定软体,网路模组设
定软体,PLC编辑程式软体, 皆可至台达网站下载
2. 网路模组设定:
电脑经由EtherNet与 DVPEN01连接,开启DCISoft 1.16
点击 搜寻目前已连接的网路模组
点开已搜寻到的模组,点选基本设定栏位,设定 IP让人机,模组,电脑三者IP为同网域
本例网路模组IP为192.168.1.11,子网路遮罩为 255.255.255.0,预设闸道为
192.168.1.254,Modbus TCP 需打勾,确认后储存
3. 电脑设定:
开启Windows 网路和共用中心,依Windows 版本不同开启区域网路(乙太网路),然后点
选内容,本例使用Windows 10
选择网际网路通讯协定第 4 版(TCP/IPv4),设定 IP 为同网域,本例使用 192.168.1.100
确认后储存
4. PLC连线设定:
开启COMMGR,按ADD新增连线,种类选择 EtherNet
程式会自动侦测已连接的 IP,下方EtherNet Card 的192.168.1.100 就是刚刚设定的电脑 IP
点选ADD 新增连线,输入 192.168.1.11,子网路遮罩与闸道都必需与电脑相同,这边输入的
是网路模组IP,也可以点选 Search 让软体自动扫描,确认后储存
开启ISPSoft 3.02,点选 新增专案,选择种类与机型,本例使用DVP-28SV
点选工具/通讯设定 ,
选择通讯通道名称,设定站号,IP,在COMMGR都有相对应的资料
新增一个程式,
点选PLC主机/连线模式,进行连线
可以看到下方的连线指示灯从原本的离线(灰),变成RUN/STOP(绿色)
只要显示绿色就代表有连线成功,至于RUN/STOP,可由PLC上的指拨开关或由软体操控
至此,电脑与PLC透过网路模组用 EtherNet 连线完成
(2) 人机连线设定:
1. 人机连线设定:
开启触控大师,新增专案,输入名称,然后下一步
选择机型,尺寸,然后下一步
连线种类选直接连线(乙太网路),装置/伺服器选择 Delta Cororation / DVP-SV Series
(TCP/IP) ,然后下一步
输入网路模组IP 位置,完成
2. PLC 记忆体位址
下表显示人机可使用的位元件/位置
下表显示人机可使用的字元件/位置
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4