XINJE XC3 PLC RS232通讯连线设定说明
前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 XINJIE XC3串口连线之设定。
XINJIE XC3 PLC
Program Port (RS232)
(1) PLC软体连线及参数数定:
使用程式设计电缆将PC 与XC3 PLC连接。
步骤一: 由于信捷PLC在程式运行时可能无法连线,所以需要使用【上电停止 PLC】功能。
信捷 XC系列程式设计工具裡选择【PLC操作】-【上电停止 PLC】,完成后会显示下图介面:
上电停止 PLC
步骤二: 重新上电PLC,软体会将 PLC 停止,此时连接 PLC成功。
PLC停止成功
步骤三: 选择【PLC设置】-【PLC串口设置】,设置串口 1(Port1)的站号以及通讯格式。
PLC串口设置
设置完成后点击【写入PLC】,重启PLC 后生效。
写入 PLC 参数
若提示当前处于离线状态,则需要重新连接 PLC。
PLC写入
选择【选项】-【软体串口设置】,设置通讯串口、串列传输速率、同位元,也可点击【检
测】自动搜索。选择正确后会提示成功连接 PLC,此时再回到PLC串口设置介面重新写入
即可。
(2) HMI 参数设定:
步骤八:驱动选择【直接连接(串口)】->【Thinget Electronic Co.,Ltd.】-> XC Series
Controller(RTU).连接设定参数:
HMI连接属性
步骤九:HMI连接一参数与 PLC 参数设定为相同(图 7):
HMI参数设置
PLC 内存地址
位元件地址范围
字元件地址范围
接线图
HMI Com1 XC3 Port1
(RS232)
D-Sub 9pin male 8pin male
RXD 2 5 TXD
TXD 3 4 RXD
GND 5 8 GND