西门子伺服驱动器V80故障代码AL2 AL3原因及处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V80故障代码AL2 AL3原因及处理方法

AL2 AL3同时亮

<1>报警名称:

伺服驱动器
内置风扇停


<2>报警发生时状况:

接通电源时或
运行中发生

<3>可能原因:

1.伺服驱动器内置的冷却
风扇停止
2.冷却风扇的通风口被污
物堵塞或混入了异物

<4>处理方法:

1.根据手册“6 章系统维
护及服务”的内容更换
冷却风扇
2.检查冷却风扇
-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V80-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9798-1-1.html
故障代码处理方法参考 页面46

对故障进行处理时,请切断电源后排除报警原因,并再次接通电源