屏通触摸屏与台达伺服驱动器通讯参数设置与通讯线制作

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与台达伺服驱动器通讯参数设置与通讯线制作

屏通触摸屏与台达伺服驱动器通讯参数设置与通讯线制作


印象中触摸屏只能与PLC连接通讯,
但屏通触摸屏还可以直接与伺服驱动器直接连接与通讯。
当前介绍屏通触摸屏与台达的伺服驱动器通讯方法。
详细介绍可下载PDF文档阅读 。

DELTA _ASDA-A2 伺服驱动器
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与驱动器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于ASDA-A2系列,本文件以 ASDA-A2实测)


PLC setting
1.   ASDA-A2伺服驱动器设置:
驱动器面板按钮定义:


通讯规格:
支援传输速度 4800, 9600, 19200, 38400bps;不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2  通讯格式
设定伺服驱动器通讯(参数须与HMI 相同)
参数功能表  說明
参数  功能  设定  设定范围
03-00  局号设定  0x7F  0x 01~0x 7F
03-01  通讯传输率  0x0203
  0  Z  Y  X
通讯埠    CAN    RS-232/485
范围  0  0~4  0  0~5
X  设定值的定义
0:4800
1:9600
2:19200
3:38400(预设速率)
4:57600
5:115200
03-02  通讯协定  0
0:7,N,2(MODBUS,ASCII)
1:7,E,1(MODBUS,ASCII)
2:7,O,1(MODBUS,ASCII)
3:8,N,2(MODBUS,ASCII)
4:8,E,1(MODBUS,ASCII)
5:8,O,1(MODBUS,ASCII)
6:8,N,2(MODBUS,RTU)
7:8,E,1(MODBUS,RTU)
8:8,O,1(MODBUS,RUT)
03-03  通讯错误处置  0
0:警告并维持继续运转
1:警告且减速停止
03-04  通讯逾时设定  0
0 ~ 20(设定值不为0  时立即开启通讯逾时功能,若设
为0  则关闭此逾时功能)
03-05  通讯机能  1
0:RS232
1:RS485
03-07  通讯回覆延迟时间  0  0 ~ 1000(单位:  1msec)


HMI Setting
1.  选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---ASDA-A2 Servo Controller
(ASCII) 设定

通讯设定:参数须与温控器相同(Address 0x007F = 127)


PLC Device List
Bit Devices:


Word Devices:

      请参考ASDA-A2_S 手册


接线图
Cable Diagram
HMI Com1         Delta A2 CN3
D-Sub 9pin male         RS485
TX+  1    1  GND
  2    2  RS-232_TX
  3    3   
  4    4  RS-232_RX
  5    5  RS-485+
TX-  6    6  RS-485-
  7      
  8     

  9     

HMI Com1         Delta A2 CN3
D-Sub 9pin male         RS232
  1    1  GND
RS-232_RX  2    2  RS-232_TX
RS-232_TX  3    3   
  4    4  RS-232_RX
GND  5    5  RS-485+
  6    6  RS-485-
  7      
  8     

  9     


HMI Com2          Delta A2 CN3
B Type 5 pin         
RS485+  1    5  RS-485+
RS485-  2    6  RS-485-


CN3 通讯埠端子Layout
请点击此处下载