| 屏通触摸屏与台达伺服驱动器通讯参数设置与通讯线制作   
 印象中触摸屏只能与PLC连接通讯,
 但屏通触摸屏还可以直接与伺服驱动器直接连接与通讯。
 当前介绍屏通触摸屏与台达的伺服驱动器通讯方法。
 详细介绍可下载PDF文档阅读 。
 
 DELTA _ASDA-A2 伺服驱动器
 此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与驱动器正确进行连线以及相关设置需要注意
 的事项。
 (适用于ASDA-A2系列,本文件以 ASDA-A2实测)
 
 
 PLC setting
 1.   ASDA-A2伺服驱动器设置:
 驱动器面板按钮定义:
 
 
 通讯规格:
 支援传输速度 4800, 9600, 19200, 38400bps;不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2  通讯格式
 设定伺服驱动器通讯(参数须与HMI 相同)
 参数功能表  說明
 参数  功能  设定  设定范围
 03-00  局号设定  0x7F  0x 01~0x 7F
 03-01  通讯传输率  0x0203
 0  Z  Y  X
 通讯埠    CAN    RS-232/485
 范围  0  0~4  0  0~5
 X  设定值的定义
 0:4800
 1:9600
 2:19200
 3:38400(预设速率)
 4:57600
 5:115200
 03-02  通讯协定  0
 0:7,N,2(MODBUS,ASCII)
 1:7,E,1(MODBUS,ASCII)
 2:7,O,1(MODBUS,ASCII)
 3:8,N,2(MODBUS,ASCII)
 4:8,E,1(MODBUS,ASCII)
 5:8,O,1(MODBUS,ASCII)
 6:8,N,2(MODBUS,RTU)
 7:8,E,1(MODBUS,RTU)
 8:8,O,1(MODBUS,RUT)
 03-03  通讯错误处置  0
 0:警告并维持继续运转
 1:警告且减速停止
 03-04  通讯逾时设定  0
 0 ~ 20(设定值不为0  时立即开启通讯逾时功能,若设
 为0  则关闭此逾时功能)
 03-05  通讯机能  1
 0:RS232
 1:RS485
 03-07  通讯回覆延迟时间  0  0 ~ 1000(单位:  1msec)
 
 
 HMI Setting
 1.  选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---ASDA-A2 Servo Controller
 (ASCII) 设定
 
 通讯设定:参数须与温控器相同(Address 0x007F = 127)
 
 
 PLC Device List
 Bit Devices:
 
 
 Word Devices:
 
 请参考ASDA-A2_S 手册
 
 
 接线图
 Cable Diagram
 HMI Com1         Delta A2 CN3
 D-Sub 9pin male         RS485
 TX+  1    1  GND
 2    2  RS-232_TX
 3    3
 4    4  RS-232_RX
 5    5  RS-485+
 TX-  6    6  RS-485-
 7
 8
 
 9
 
 HMI Com1         Delta A2 CN3
 D-Sub 9pin male         RS232
 1    1  GND
 RS-232_RX  2    2  RS-232_TX
 RS-232_TX  3    3
 4    4  RS-232_RX
 GND  5    5  RS-485+
 6    6  RS-485-
 7
 8
 
 9
 
 
 HMI Com2          Delta A2 CN3
 B Type 5 pin
 RS485+  1    5  RS-485+
 RS485-  2    6  RS-485-
 
 
 CN3 通讯埠端子Layout
 
 
 
 |