QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器G110 报警故障代码F01018原因及解决方法

[ 复制链接 ]
西门子变频器G110 报警故障代码F01018原因及解决方法

代码:

F01018

原因:

不止一次上电中止

解决方法:

1.  关闭模块并重启。
2.  输出这条故障信息后,模块会以出厂设置启动。
3.  重新调试变频器。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器 G110 操作手册 中文超清版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1884



故障代码处理方法参考 页面305


报警有以下几个特点:
●  不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
●  无需应答
●  报警方式有:
–  状态字 1 (r0052) 中的位 7
–  操作面板上的 Axxxxx
–  STARTER 对话框中左下方的 TAB   

为了区分引发报警的原因,每个报警有一个代码,还有一个报警值。
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。

图 9-1  在报警缓冲器中保存第一条报警
r2124 和 r2134 中包含了对于诊断非常重要的报警值,格式为定点值、浮点值。
r2145、r2146 中则包含了报警出现、消失的时间(天数);r2123、r2125
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。

二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
●  操作面板上的 Fxxxxx
●  变频器上红色的 LED RDY
●  状态字 1 (r0052)中的位 3
●  STARTER
您必须首先解除故障原因,然后应答故障,才能删除一条故障信息。
每一个故障都有唯一的故障代码,另外还有一个故障值,这些信息方便您快速查找故障原
因。

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索