QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07928原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07928原因处理方法

F07928内部电压保护触发
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 该电机模块报告,电机已经通过功率半导体短接(r1239.5 = 1)。不能使能脉冲。选择了内部电压保护 (p1231 = 3)。
处理: 如果电机模块支持独立内部电枢短路 (r0192.10 = 1),则电机模块根据直流母线电压独立决定,是否激活电枢短路。
如果直流母线电压超过 800 V,电枢短路生效并触发响应OFF2 。如果直流母线电压低于 450 V,电枢短路失效。
如果电机仍处于临界转速范围内,则一旦直流母线电压超过阈值 800 V,再次激活电枢短路。
如果自动内部电压保护生效(r1239.5 = 1)并且电源恢复(450 V < 直流母线电压< 800 V) ,则 3 分钟后取消电枢短路。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索