QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07902 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07902 原因处理方法

F07902 (N, A)驱动:电机失步
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: 检测出电机失步的时间长于 p2178 设定的值。
故障值(r0949,十进制):
1:通过 r1408.11(p1744,p0492)识别失步。
2:通过 r1408.12(p1745)或磁通差值(r0083 ... r0084)检测失步。
3:通过 r0056.11检测失步(仅适用于他励同步电机)。
参见: p1744 (电机模型转速阈值失步检测), p2178 (电机失步延时)
处理: 原则上应都执行电机数据检测(p1910)和旋转检测(p1960)(参见 r3925)。在带编码器的同步电机上,必须调校编
码器(p1990)。
在带转速编码器的转速控制和转矩控制中:
-检查转速信号(断线、极性、线数、编码器芯轴断裂)。
-如果通过数据组转换转换到另一个转速编码器上,则检查转速编码器。该编码器必须和数据组转换时受控的电机相
连。
如果没有故障,可以提高故障公差(p1744 或 p0492)。在信号波纹比较大的旋转变压器上,应提高 p0492,并对转速
信号进行滤波(p1441, p1442)。
如果失步发生在观察者模型范围内,并且在额定转速 30 % 以下发生失步,则可以直接从电流模型切换到磁通控制中
(p1401.5 = 1)。因此我们建议,启用时间控制的模型切换功能(p1750.4 = 1),或者大大提高模型切换极限 (p1752
> 0.35 * p0311; p1753 = 5 %)。
-如果通过数据组转换转换到另一个转速编码器上,则检查转速编码器。该编码器必须和数据组转换时受控的电机相
连。
在不带转速编码器的转速控制和转矩控制中:
-检查驱动是否在开环运行(r1750.0)中;检查转速设定值仍为零时,驱动是否会由于负载而停转。如果出现该情
况,可以通过 p1610 提高电流设定值或设置 p1750.2 = 1(无编码器的矢量控制,直至被动负载停止)。
-如果电机增强励磁时间(p0346)严重缩短,而驱动在接通和快速空运行时失步,应再次延长 p0346 或者选择快速励
磁(p1401)。
-检查电流环(p1715, p1717)及转速适配控制器(p1764, p1767)。如果动态响应显著降低,应再次提高动态响应。
- 如果没有故障,可以提高故障公差(p1745)或者提高延迟时间(p2178)。
针对转速和转矩控制:
-检查电机电缆是否断开。
-检查电流限值(p0640, r0067, r0289)。如果电流极限太低,则驱动不能充磁。
-当电机极快地进入弱磁范围,而出现值为 2 的故障时,可以降低 p1596 或 p1553,从而缩小磁通设定值和磁通实
际值之间的差值,避免输出该信息。
对于他励同步电机(带转速编码器的闭环控制):
-检查转速信号(断线、极性、线数)。
-正确设置电机铭牌参数及等效电路图参数)。
-检查励磁设备以及它和闭环控制之间的接口。
-确保励磁电流控制达到最大的动态响应。
-检查转速控制的振动特性,并在共振时使用带阻滤波器。
-未超过最大转速(p2162)。
如果没有故障,可以提高延迟时间(p2178)。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索