1.选择支持脉冲控制的变频器。

有玩过变频器的朋友都知道,变量器的控制方式非常丰富,

模拟量,开关量,通讯等都可以很方面的控制变频器。

当前还可以通过脉冲控制。

但要注意的是并不所有的变频器都支持脉冲控制。

所以在硬件选型时要特别注意。

三菱变频器型号非常多,大概有如下一些系统。

FR-A 高功能矢量控制型

FR-F 节能通用型,风机、水泵型

FR-E 轻巧通用型

FR-D 简易型

我们翻阅FR-A系列变频器的说明书,可以发现它支持通过脉冲来控制频率。

下图为手册介绍截图,红色框选部分,

也就是JOG输入端口可以通过设置参数PR291来选择使用脉冲形式。

下面以这个型号看看如何使用。

三菱变频器怎样用脉冲控制频率

三菱变频器怎样用脉冲控制频率

2.变频器的参数设置

PR79 设置为2,切换为外部控模式。

PR291设置为1,开启脉冲输入功能。

PR385设置脉冲为0时的频率,默认为0.

PR386设置脉冲为最大时的频率,默认50.

PR384设置脉冲输入的分度倍率,设置不为0的数,才能开启脉冲功能。

这里分度倍率概念比较难理解,

手册介绍公式为:

最大输入脉冲 = Pr.384 × 400

Pr.384设置为10,则最大输入脉冲为4000.

这样

输入脉冲范围为0--4000。

对应变频范围为0--50.

脉冲与频率间就有一个转换关系。

3.PLC接线。

PLC脉冲输出方式会几种,

变频器和各种硬件的接线图

如下,

也有很详细的罗列,可以参考接线。

我们做项目,不同硬件具体的使用方法,

都可以从厂家提供的手册获知。

这也是很有效的学习方法。

三菱变频器怎样用脉冲控制频率