如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯?今天就以西门子1200PLC为例来说明设置的步骤!

第一步打开昆仑通态的组态软件MCGS新建一个项目,新建项目第一步当然是选择的购买的触摸屏的型号,在下图标注地方可以选择触摸屏型号!

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

选择触摸屏型号后确定即可,再出现的对话框里点击设备窗口,然后点击右侧的设备组态

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

点击设备组态后会出现一个设备管理的窗口点击它,会出现下图的设备通讯驱动管理的界面,这里可以找到各种设备通讯用的驱动,比如我们选择PLC里面的西门子的1200

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

找到我们选择的PLC型号后点击确定

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

这样设备管理窗口就会出现刚才你增加的设备,双击它即可添加完成

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

这时在第二张图中的设备窗口打开就会出现刚才选择的设备,双击打开就可以设置具体的通信内容了,比如1200需要设置屏和PLC 的通讯IP

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

下图左边窗口栏里的本地IP就是指你给触摸屏设置的地址,远端IP就是你通讯的PLC的ip地址。

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

实例 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置

这样你的昆仑通泰触摸屏就和PLC的通讯建立完成了!