1500PLC与施耐德变频ATV630的MODBUS TCP通讯,用PROFINET接口


1.用MODBUS TCP里的功能块与变频器做通讯,除了按快速入门里的步骤用MB_SERVER做以外,是不是还要做个周期循环程序,来周期的与变频器进行数据的写入和读取?

不需要做周期循环、PLC运行就是周期循环的。


2.MB_SERVER功能块是不是包含了数据的写入和读取两个功能?

包含,MB_SERVER做服务器,客服端可以对数据块进行读写。

3.MODBUS_TCP里的两个功能块MB_CLIENT,MB_SERVER与开放式用户通讯里的功能块TSEND_C,TRCV_C ,TMAIL_C,是不是都是MODBUS TCP通讯,用哪种方式都行?

一种是MODBUS_TCP,另一种是TCP,协议不一样。

4.用开放式用户通讯里的块,也得做周期写入,读取程序吧?


开放式通讯可以是周期性触发发送、也可以按需要来发送数据。

5.我现场有6台变频器要通讯,连接资源够吗?CPU是1515-2PN        

足够的,S7-1500动态连接资源54个