QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置

屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置

屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置

图文版本请下载PDF文档;

前言
此技术文件介绍将Mitsubishi FX2n PLC 连接PanelMaster HMI。
  <FX2n PLC>


(1)   PLC 设定
参数:
对于 FX2n/FX3U PLC, 预设通讯参数如下:
Transmission Speed: 9600bps
Communication Format: 7, Even, 1

Connection Cable Diagram:                           
HMI Side    PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
  FX2n/3U Program Port
8-PIN Round Male (RS422)
TXD +  1    2  RDA
TXD -  6    1  RDB
RXD+  4    7  SDA
RXD-  9    4  SDB
GND  5    3  SG

Program Port
(RS422)  TND514-C0

Page 3 of 8
www.cermate.com
HMI COM2 &#61663; &#61664; FX2 PLC
HMI Side    PLC Cable Side
COM2 9-PIN Male
A Type
  FX2n/3U Program Port
8-PIN Round Male (RS422)
TXD +  1    2  RDA
TXD -  4    1  RDB
RXD+  2    7  SDA
RXD-  3    4  SDB
GND  5    3  SG

(1)   HMI设定:
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Melsec-FX2n (CPU Port)】

注: 驱动名称 --- C2B041.dll / C2B041.mod

   选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Melsec-FX3U (CPU Port)】

注: 驱动名称 --- C2B051.dll / C2B051.mod  TND514-C0


将HMI link port参数与 PLC communication参数设定为相同。

PLC记忆体位址
  Bit Devices (FX2n)

   注: 位元址必须是8的倍数.  TND514-C0


  Word Devices (FX2n)

    Bit Devices (FX3U)

   注: 位元址必须是8的倍数.

请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n3U系列PLC通讯线与通讯参数设置.rar 
文件大小:723.27 KB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索