前言
此技术文件介绍将Mitsubishi Q Series Ethernet Module (QJ71E71-100) 连接
PanelMaster HMI。

  <Ethernet Module: QJ71E71-100>

(1)   PLC C
    Mitsubishi Q system必须正确配置以太网通信使用三菱 Mitsubishi GX Developer 软体版本7
或更高。
(a) 安装乙太网路组件(QJ71E71-100)在第一个插槽的 Q系列PLC的第一个插槽。


Ethernet Port   TND515-C0

(b)   执行的“GX Developer”的编程工具,双击在”  Parameter”选项下的“Network
Parameter”。按“MELSECNET/Ethernet”按钮,看到如下所显示的画面。



(c) 执行 “Operational settings” 设定 乙太网路组件的IP 位址.

Module Setting   TND515-C0

(d) 执行 “Open settings” 进入协议设定页面, 请设定协议如同 “TCP” 并开启系统如同
“MELSOFT connection”. 然后按 “END” 按钮完成设定.   TND515-C0

(2)    HMI 设定:
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Q Ethernet】

注: 驱动名称--- C2BE11.dll / C2BE11.mod

将HMI link port 参数与 PLC communication参数设定为相同。

PLC 记忆体位址
   Bit Devices   

   注: 位元址必须是16的倍数.   
  Word Devices