QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与台达ES系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与台达ES系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与台达ES系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与台达ES系列PLC通讯线制作与通讯参数设置


图文版详细介绍,下载PDF文档阅读
DELTA ES/SS/EP/EH 通讯连线设定说明


前言

此技术文件是关于PanelMaster 如何与 DELTA ES PLC 连线之设定.



COM1 RS232 Serial Port  COM2 RS485 Serial Port

(1)  DELTA ES/SS/EP/EH PLC 参数数定:
(a)  Delta ES/SS/EP/EH COM1(程序编程口 RS232)或COM2( RS485)通讯格式,出厂通讯格式为
( 9600,7,EVEN,1 ) ASC II 模式,站号:1
(b) 如果Delta PLC的通讯参数要修改,需使用 Delta WPLSoft软体在程序上编程,
范例: 设定Delta ES PLC COM2 ( RS485)通讯参数: 站号:1 ,ASCII 模式  


详细请参阅 Delta Corporation”DVP-PLC应用技术手册”

MOV HB6 D1120

57600,7,EVEN,1

通讯格式设定:
COM1 1. 通讯格式由  D1036 设定。COM1(RS-232) 从站(Slave)之通信协定,(b8~b15)并未支
援。
2. EH3/SV2 通讯格式由  D1036 设定。COM1(RS-232) 主站(Master)或从站(Slave)之通信
协定,
(b8~b15)并未支援。
3. M1138 通讯设定保持。
4. ASCII/RTU 模式设定M1139
COM2 1. 通讯格式由D1120 设定。COM2(RS-485)主站(Master)或从站(Slave)之通信协定。
2. EH2 通讯格式由D1120 设定。COM2(RS-485),或(DVP-F232 卡/ DVP-F422 卡: 会佔
用原COM2(RS-485)功能)主站(Master)或从站(Slave)之通信协定。
3. M1120 通讯设定保持。
4. ASCII/RTU 模式设定M1143。
COM3 1. 通讯格式由D1109 设定。COM3(DVP-F232S 卡/ DVP-F485S卡)从站(Slave)之通信协
定,
(b0~b3、b8~b15)并未支援。
2. EH3/SV2 通讯格式由D1109 设定。COM3()主站(Master)或从站(Slave)之通信协定,
(b8~b15)并未支援。
3. M1136 通讯设定保持。



接线图: Delta ES/SS/EP/EH COM1 RS232

HMI 端    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  Serial Port 8-PIN   
(RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    4  RXD
GND  5    6  SG
RTS  7      
CTS  8      


Cable 端(公头)


HMI 端    PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
  Serial Port 8-PIN   
  (RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    4  RXD
GND  5    6  SG
RTS  7      
CTS  8      




Delta ES/EH COM2 RS485
HMI 端    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  RS485 端子
RS485+  1    +  RS485+
RS485-  6    -  RS485-

HMI 端    PLC 线端
COM2 端子
PV/PL-Series
  RS485 端子
RS485+      +  RS485+
RS485-      -  RS485-

(2)  HMI 参数数定:
选择 【装置/伺服器:Delta Corporation →DVP-ES/SS/EP/EH】


设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC相同   


(2) PLC 记忆体位址
   Bit Devices:

Word Devices:


(2)  时间同步设定
(c)  PL035/037/057为不带RTC功能的机型,如需使用时间功能可利用PLC自带的RTC做为HMI
的时钟( PV / PL 有 RTC功能的机型也可以使用 )
(d) 请确认 Delta PLC 机型是否有带RTC 功能
(e)   Delta PLC RTC 位置

(f)  Delta PLC RTC 位置不会时时更新现在值数据,要读出更新之现在值必需在程序编程中使
用”TRD”命令,


万年曆读出

(g) HMI时钟同步设定
请使用 HMI RTC0 DATA 为自动对应到 Delta PLC D1313~D1319 7words的RTC 位置,请勿直
接读取 D1313
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与台达ES系列PLC通讯线制作与通讯参数设置.rar 
文件大小:959.12 KB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索