QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与路斯特LUST ServoC/CDE系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与路斯特LUST ServoC/CDE系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与路斯特LUST ServoC/CDE系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置


PDF文件带图文介绍,可下载阅读
前言
此技术文件介绍将LUST ServoC controller 连接 PanelMaster HMI。

X5 --- CANopen / RS485
X6 --- USB埠

(1)   PLC 参数设定:
(a)   请在您的PC安装编程软体“LTi DriveManager”,然后将USB缆线插入 LUST controller。
(b)   当USB缆线连接LUST controller,软体会自动安装 USB驱动程式。
(c)   如果USB驱动程式安装成功,您将直接经由 USB缆线连接LUST controller。

(d)   当您连接LUST controller,请设定 User Level: Develop Engineer (6). (起初密码为  “678”)

(e)   此时,请进入“Extras --- Parameter Editor”,并设定 RS485 数值为“1”以启动 RS485 通讯。



注: 如果您启用RS485 通讯,USB 埠将不会同时连接 LUST controller。
接线图                           
HMI Side    PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
  LUST ServoC (X5)
DB9 male (RS485)
TXD +  1    5  DATA+
TXD -  6    4  DATA-
GND  5    3  GND
      9  DC +24V
      6  DC 0V



HMI COM2   LUST ServoC                             
HMI Side    PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male

  LUST ServoC (X5)
DB9 male (RS485)
TXD +  1    5  DATA+
TXD -  4    4  DATA-
GND  5    3  GND
      9  DC +24V
      6  DC 0V

注:如果您希望使用RS485连接HMI, X5 connector  需要自Pin9 和  Pin6提供DC24V
电力。
(1)   HMI 设定:
选择【Direct Link [COM] 】与【Device/Server:  Lust Antriebstechnik GmbH→ LustBus ServoC/CDE
Series】

设定参数“57600; 7, Even, 1” and PLC Address=“1”.   

(3)    PLC记忆体位址
   Bit Devices:

  Word Devices:
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与路斯特LUST ServoCCDE系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置.rar 
文件大小:983.63 KB 
下载权限: 注册会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索