QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与GE Fanuc VersaMax及Series 90 Micro 通讯线与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
此技术文件介绍将GE Fanuc VersaMax PLC & Series 90 Micro PLC 连接 PanelMaster  HMI。

VersaMax PLC
Series 90 Micro PLC
RS232 Serial Port
RS485 Serial Port
RS485 Serial Port

(1)   PLC 设定:
如果您想通过RS232 CPU 埠连接GE Fanuc PLC,请依照下列设定并焊接缆线来连接。
(a)开启PLC软体“Proficy Machine Edition” 并建立一个 GE Fanuc PLC。


(b)通讯格式: 19200, 8, ODD, 1 (Initial Setting)



接线图
  RS232
HMI Side    PLC Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
  Serial Port 9-PIN Male
(RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    2  RXD
GND  5    5  SG
RTS  7    7  RTS
CTS  8    8  CTS
RS485
HMI Side    PLC Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
  Serial Port 15-PIN Male
(RS485)
TXD+  1    3  RXD+
TXD-  6    2  RXD-
RXD+  4    5  TXD+
RXD-  9    7  TXD-
GND  5    8  GND
  7    6   
  8    15   
      8   
      14   

HMI Side   

PLC Side
COM2 TB5 9-PIN Male
PV-Series
  Serial Port 15-PIN Male
(RS485)
TX+  1    3  RXD+
TX-  4    2  RXD-
RX+  2    5  TXD+
RX-  3    7  TXD-
SG  5    8  GND
      6   
      15   
      8   
      14

HMI 设定:
选择【Direct Link (COM) 】与【Device/Server:GE Copporation → 90 Series SNP】

将HMI link port参数与 PLC 通讯参数设定为相同。

PLC 记忆体位址
Bit Devices:

Word Devices:
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:TN534D_V1_GE_Fanuc_C0.rar 
文件大小:905.58 KB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索