| 屏通触摸屏与三菱FR-E500FR-E700变频器通讯线制作与通讯参数设置   图文详细介绍可下载PDF文档阅读。
 gkbc8.com
 
 
 Mitsubishi FR-E500/FR-E700
 此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与变频器正确进行连线以及相关设置需要注意
 的事项。
 (适用于FR-E500/E700,本文件以FR-E700实测)
 
 PLC Setting
 (1)   通讯参数设定
 设定变频器通讯参数,利用 FR-E700 面板按键将变频器内部通讯相关参数设定
 如下:
 <参数编号79>运行模式选择: 6
 (保持运形状态的同时,进行PU运行、外部运行、网路运行的切换)
 <参数编号117>通讯站号: 1 (变频器站号:1)
 <参数编号118>通讯速率: 192 (19200)
 <参数编号119>通讯停止位长: 1 (停止位长:2,数据位长:8)
 <参数编号120>奇偶校验: 2 (偶校验)
 <参数编号340>通讯启动模式选择: 1 (网路运行模式)
 <参数编号549>协议选择: 0 (三菱变频器协议)
 通讯协议参数表Pr117、118、119、120、123、124、549
 
 运行模式参数表Pr 79、340
 
 变频器Pr参数设定
 
 
 HMI Setting
 1.  选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp.  ---  FR-E500 Series(485)
 设定
 
 
 2.  参数设定如下:
 
 参数设定完全配合上一节变频器内部的通讯设定。
 
 PLC Device List
 1.  Bit Device:
 
 2.  Word Devices:
 
 参数定义:
 PR1~991 (参数设定)
 Pr15JOG  : 寸动频率
 Pr16JOG  : 寸动加减速时间
 RAM_SV4: 设定频率 (RAM)
 ROM_SV4: 设定频率 (EERROM)
 Out_Hz4  : 输出频率
 OP_Mode  : 运转模式
 Out_I    : 输出电流
 Out_V    : 输出电压
 AL1_H74  :异常内容 第 1~2 笔资料
 AL2_H75  :异常内容 第 3~4 笔资料
 AL3_H76  :异常内容 第 5~6 笔资料
 AL4_H77  :异常内容 第 7~8 笔资料
 ISM_H7A  :状态监试
 Jog_FWD  : 启动 / 正转
 Jog_REV   :启动 / 反转
 Stop      :停止
 
 Cable Diagram
 
 FR-E700    HMI
 8pin RJ45    Dub-9pin COM1 Port
 3 RDA                                   1     RS485+
 5 SDA
 4 SDB                                   6     RS485-
 6 RDB
 
 
 FR-E700    HMI
 8pin RJ45    5pin COM2 Port
 3 RDA                                       RS485+
 5 SDA
 4 SDB                                      RS485-
 6 RDB
 
 
 
 |