QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置
图文介绍文档可在后边下载。

屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置


Mitsubishi -FX3U-ENET/ENET-L   
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与 FX3U-ENET/ENET-L正确进行连线以及相关设置
需要注意的事项。
(适用于FX3U-ENET/ENET-L通信协议系列,本文件以 FX3U-ENET -L实测)

Mitsubishi -FX3U-ENET/ENET-L setting
1.   FX3U-ENET 控制器设置:  
注:须安装FX special function utility 软体
         ENET/ENET-L设定软体不同,请注意

2、FX3U-ENET 参数设定
    (1)开启软体=>选择Module 0
   (2)设定Operational settings
     Communication data code         : Binary code
     Initialtiming                     :Always wait for OPNE
(Communication possible at STOP time)
     IP address                      :XXX.XXX.XXX.XXX(ex:172.21.250.88)
     Send frame setting               :Ethernet(v2.0)
     TCP Existence confirmation setting  :Use the keepAlive

     (3) Open settings
       Protocol  :TCP
       Open system                       :Unpassive
       Fixed buffer                        :send
       Fixed buffer communication procedure  rocedure exist(MC)
       Pairing open                        isable
       Existence confirmation               :NO confim
       Host station Port NO.(DEC)            :range of 1025~65534(ex:5001~5004)
                                         Procedure exist(MC)只可设定四组
                                         Ex:5001~5004

     (4) 将参数写入PLC即可

HMI Setting
1.  选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp.. --- Melsec-FX3U
(MC-Protocol) 设定

通讯设定: IP address and Host station Port NO 请参照PLC

PLC Device List
Word Devices:

Bit Devices:

接线图
Ethernet Cable Diagram
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置.rar 
文件大小:995.68 KB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我




回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索