屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置
图文介绍文档可在后边下载。
屏通触摸屏与日本FX3U-ENET模块通讯线制作与通讯参数设置
Mitsubishi -FX3U-ENET/ENET-L
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与 FX3U-ENET/ENET-L正确进行连线以及相关设置
需要注意的事项。
(适用于FX3U-ENET/ENET-L通信协议系列,本文件以 FX3U-ENET -L实测)
Mitsubishi -FX3U-ENET/ENET-L setting
1. FX3U-ENET 控制器设置:
注:须安装FX special function utility 软体
ENET/ENET-L设定软体不同,请注意
2、FX3U-ENET 参数设定
(1)开启软体=>选择Module 0
(2)设定Operational settings
Communication data code : Binary code
Initialtiming :Always wait for OPNE
(Communication possible at STOP time)
IP address :XXX.XXX.XXX.XXX(ex:172.21.250.88)
Send frame setting :Ethernet(v2.0)
TCP Existence confirmation setting :Use the keepAlive
(3) Open settings
Protocol :TCP
Open system :Unpassive
Fixed buffer :send
Fixed buffer communication procedure rocedure exist(MC)
Pairing open isable
Existence confirmation :NO confim
Host station Port NO.(DEC) :range of 1025~65534(ex:5001~5004)
Procedure exist(MC)只可设定四组
Ex:5001~5004
(4) 将参数写入PLC即可
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp.. --- Melsec-FX3U
(MC-Protocol) 设定
通讯设定: IP address and Host station Port NO 请参照PLC
PLC Device List
Word Devices:
Bit Devices:
接线图
Ethernet Cable Diagram
|