Siemens LOGO(0BA7)
本说明指导如何设定与连接西门子 LOGO 装置与人机通讯。


PLC setting:
1.  开启LOGO软体,点击功能列上的功能项 : Tools -> Ethernet Connections

2.  进入『连线设置视窗』,在  ”Ethernet Connections”  点击滑鼠右键,选择  ”Add connections   
来增加一个连线设定。

3.  在『连线设置』画面内,, 选择 "Server Connection"与"Accept all connection
requests"功能打勾,此外,”Local TSAP”是系统预设,不能修改,”Remote TSAP”
可以修改,如果”Remote TSAP”设定为其他数值,比如 11.00, or 12.00, 则人机驱
动设置中的 “Local TSAP” 数值需随同修改。

4.  依图下载设定值到LOGO。

HMI Setting
1.  如图选择人机驱动。


2.  更改  Remote TSAP  数值为  2000  与  Local TSAP  数值为  1000,  这是追随 LOGO软体的
设定

PLC Device List: