QQ登录

只需一步,快速开始

关于电压暂降时报F30001的问题

[ 复制链接 ]
关于电压暂降时报F30001的问题整流模块是SLM 350KW,当出现电压暂降时(特别是某一相电压暂降时),很多时候会报F30001,请问这个大电流产生的原理是什么呢?为什么不报F30003而是30001呢


-----------当没有达到欠压阈值的时候,直流母线电压低,而你的负载没有变化,就会报过流故障了


------是不是可以这么理解:电压低的那一相不能把之流母线电压支撑起来,等到电压正常的那一相所对应的桥臂导通后,由于直流侧的电压很低,所以这一相的电流就会很大,导致F30001?


---------另外请教一下,是不是ALM对这种瞬间的一相或i几相的电压降低有着较好的适应性?




--------那是啊 ,ALM可以动态的调节电压的,他是闭环的,通过IGNT的开断控制电容的充放电,可以稳定直流母线

电压。


-------谢谢!看来得考虑更换ALM了,我们这电压瞬低的情况太多了


-------我们使用的现象来看,电网的波动比如下降对SLM的影响不是很大的,对BLM的影响比较大,


----我们这里影响很大,基本就是一波动就停机,而且我们这跌落的程度也比较厉害,经常是跌去30%~40%,时间倒是不常200多ms的意思,老大都快头疼死了


--------有什么好愁的?电网的问题,要解决电网,不是装置自身所能适应的。


--------S120也应该有 动能缓冲吧。工况允许条件下,建议试试。P1240

(供电电压瞬时跌落时,会自动降低输出频率,保持运行。)


---------P1240如果激活了,那动力制动功能就被屏蔽了。这也是一个矛盾


-------1240有好几个选项呢。要用的是动能缓冲(母线电压降低时);不是最大电压控制器!


--------我们这的电网,用“人多手杂”来形容是最准确的,今天这出点状况,压降;明天那出点状况,还是压降……投诉过无数次,没啥意义,我们的腰杆子哪有那位“能力以外的资本等于零”的家伙粗啊……


-----------动能缓冲的前提是必须得有大惯量负载,否则降速很厉害效果也不明显。另外我们的工艺也不允许有太大的速降,否则把物料拉断也同样是停机


---------200毫秒的断电?动能缓冲应该可以“挺过去”吧。

所谓大惯量是与负载相对的。


--------请教一下P1247设定为多少合适呢?我这个P1204自打设定为2之后电压瞬低时似乎就没有起到过作用,或者有什么好的整定方法么?另外是不是的P1245可以设定的高一些


----------不可以。最低电压动作电平是监控,只与设定的母线电压有关(AC是与供电电压 210有关)。

它能察觉非常短暂的电压跌落,而执行预设的处理;这就是问题所在




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索