QQ登录

只需一步,快速开始

如何使用 "Modbus_Master"指令访问大于 9999的地址

[ 复制链接 ]

如何使用 "Modbus_Master"指令访问大于 9999的地址

在MODBUS RTU中,MODBUS地址的标准范围通常为9998个寄存器(例如从40001到49999)。但对有些MODBUS从站设备,这些地址空间还不够,这 里介绍一个扩展到65534个寄存器的地址区域(从400001到 465535)的方法。

要求

以下模块可以支持从400001到465535的地址访问

  • CM PtP for S7-1500
  • CM PtP for ET 200SP
  • CB/CM 1241 for S7-1200

通过对指令"Modbus_Master" 或 "MB_MASTER"(指令的)中MODE, DATA_ADDR 和DATA_LEN管脚(见图 01)的设置自动生成功能码。可以使用如下功能码来进行扩展寻址。

  • 03
  • 06
  • 16

如何使用 "Modbus_Master"指令访问大于 9999的地址

如何使用 "Modbus_Master"指令访问大于 9999的地址
图 01

行为

如果设置 "Modbus_Master"指令的DATA_ADDR管脚的地址大于或等于400001,该指令将直接接收除了数字4之外的地址。(在Modbus规 范中对应的寄存器地址是1)

举例来说,假设指定DATA_ADDR管脚的Modbus地址为425001,消息帧中的传送内容为25000.

术语

Modbus从站地址与Modbus地址是有区别的。

从站地址指的是Modbus设备(如一个指定的从站。Modbus RTU站地址0用于广播)

Modbus地址指的是Modbus从站设备的存储区地址。(如地址40001)

区别

这里提到的关于从站存储区的扩展地址不适用于 S7-300/S7-400的串口模块和分布式IO的1SI模块,因为全部的地址区可以被寻址到。

附加关键字

长度,偏移,Modbus_Com_Load, Modbus_Slave


回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索