西门子伺服驱动器V60故障代码A41 原因及处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V60故障代码A41 原因及处理方法

报警代码:
A41   

报警出现状态 :

接通24V直流电源时出现
电机运行过程中出现
电机刚启动时出现

可能原因 :

1.控制电路板故障
2.编码器故障
3.编码器电缆不良

处理方法:

1.更换驱动器
2.更换电机
3.更换编码器线

报警清除方式:

按下操作面板上的ENTER键,或使用X6接口的RST端子

-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V60-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7275
代码处理方法参考 页面31