[ 复制链接 ]
MM420变频器电源问题

大家好:

    我这里有一个问题,在办公室要用一台2.2KW的MM420 变频器 驱动一台0.75KW的电机,由于不是在工业环境没有3相380的电源,于是想到了一个办法,就通过用一台220V变380的变压器,由于这个变压器只能输出单相的380电源,我的问题是这个由220变出来的单相380电源与工厂的单相380电源有什么区别?

小负载能不能这样给变频器供电?


--------2.2kW有单相的。


------可以给单相输入380的变频器供电


-------你说的方法我在办公室给3AC 380-480V变频器下载参数、充电时用。

驱动还是用 1AC 220V单相变频器为好。你那样用变压器要容量足够,体积重量都不小。使用中也容易欠压报警。因为单相和3相使用的内部电容器容量相差很多。


-------

  • 变频器调试和上传下载参数时,通常三相变频器只接二相220V的交流电进行。
  • 在生产实际中,曾遇到过三相断路器其中有一相不知道什么时候断相坏了,实际就一直是二相380在供电,也未有任何报警及故障,最后也是在无意中发现的。

  • 之前也曾模拟欠压实验,用3KW变频带1.5KW电机,接二相380运行正常。
    所以如果楼主的220V变380的变压器功率够用,2.2KW变频带0.75KW的电机做测试,我个人认为也是没有问题。