QQ登录

只需一步,快速开始

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

[ 复制链接 ]

我们可以使用三菱FX3U和它自家的变频器FR系列为例来看看如何实现。
首先是PLC与多台变频器的接线
这方面的详细介绍在官网有手册,名称为FX系列PLC通信手册(新版本)
可以去下载,或私信我,到我论坛下载。
如下图,可以通过FX3U-485-DB模块将一台或多台变频器相连,最多能连八台变频器。
连接一台时接线图:

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

连接多台时接线图

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器


然后是变频器参数的设置。

PR160=0 显示变频器所有参数
PR171 =1 变频器站号设置为1,其他变频器另设,不能相同。
PR118 =192  波特率19200
PR120 =2  偶效验
PR121 =3   PU通信重试次数
PR122 = 2   PU通信检测间隔时间
PR124=1    格式1,CR有,LF无
PR338=0    变频器运行指令权由通讯控制。可以设置为1由外部硬件控制启停。
PR340=1   设为网络模式
PR79=2   外部控制及网络 模式。
注意点:
PLC与变频器通讯丢失,达到PR121,PR122设定数值,变频器才会停止工作并报警。
PLC与变频器通讯参数要一致。
如下图在PLC编程软件对PLC的通讯参数进行设置

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

参数的详细介绍,可以参阅手册,如下图。

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

三菱plc怎样通过rs485通讯控制多台变频器

最后是PLC程序的编写
在线路接好,参数设置好后,就是编写PLC的程序。
可以根据自己功能的需要,选择调用变频器相关指令如,
运行监视指令IVCK,
运行控制指令IVDR,
参数读写指令INRD,IVWR
多参数写入指令IVBWR.
例如,我们PLC控制一变频的停止(X000),正转(XOO1),反转(XOO2),与速度。

快速回复 返回列表 客服中心 搜索