QQ登录

只需一步,快速开始

威纶通触摸屏下载后元件显示不出来是什么原因?

[ 复制链接 ]
我在初学PLC与威纶通触摸屏TK6070iP!
有几个关于威纶通触摸屏的问题请教!
一,我用的EB8000软件离线仿真,所有元件都没有任何问题!但是在触摸屏上一些元件显示没有任何问题,但是一些元件没有任何显示(如位状态指示灯,数值显示等)!
二,位状态设置里面的开关在“ON”状态下是可以在触摸屏上显示但是在“转换开关”状态下没有任何显示!
三,位状态转换开关在ON状态和转换开关状态都无法在触摸屏上显示出来!
四,在触摸屏与三菱FX2N通讯时无法通信,用的通讯线为485转422的通信电缆!
请问这个通信方面有需要注意和设置的地方吗?表示万分的感谢!!

您所说问题都跟通讯有关,所以您还是先把通讯的问题解决了,其他问题就简单了。
关于TK6070ip与FX2N的通讯线接法,可以打开官网提供的通讯手册查看,
截图如下:
1.png

既然你是初学者,那未知因素可能就很多了。
能想到的这里也说说吧。
1.确保是在界面全部编译后,再保存,再编译,再离线模拟或下载到屏使用。
不要旧的程序下载后,再添加元件,编辑界面,然后脑子一热。
矣?
我添加了元件,咋不显示?

2.要注意威纶通开机运行,默认显示的窗口是窗口10.
检查下自己元件放在哪个界面了,如果放在窗口250了,放回窗口10就好。
当然默认初始窗口,在编程软件系统设置里,可以进行指定,总之将你放置元件的窗口显示出来查看查看。

3.人品问题,硬件问题或遇到了常人没遇到的软件BUG。
这是小概率事件,可以安装更新版本的编程软件,官方都会修复BUG并以新版本发布。
这些概率还是比较小的,可以作为参考原因。

威纶通触摸屏下载后元件显示不出来是什么原因?
大概率还是元件的地址使用了其他通讯硬件的地址,无法通讯才导致元件不显示。
可以设置元件属性,将使用的地址设置为触摸屏自身的地址如LW0,LB0等,
这样元件一定可以显示出来。

以上就是对问题的回答。
另外我有建制了两套威纶通视频教程,可以下载观看。
  

上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例

  

经历1年的编程与录制点击进入查看


  

如果您认可,可联系功能定制!

  

如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!

  

QQ联系我

微信扫扫联系我

  



回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索