QQ登录

只需一步,快速开始

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

[ 复制链接 ]
收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式一;我公司有几十台卷绕收线机.用来收钢丝.配置是这样的.牵引用来牵引钢丝.收线机卷绕钢丝.按道理收线应该用开环转矩模式才对.但变频器内部却是选用的是:
1;1-00配置模式(0)开环速度.
2;1-01电动机控制原理(1)VCC+
(变频器是丹佛斯变频器FC302).这是为什么呢.它与西门子MM440哪种控制方式相同.
二:该控制方式时收线变频器有两种给定.
1;牵引变频按比例给定给收线.
2;电位器可以调整收线机的张力.
它们是怎样控制的.或者怎样合成.

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式


---------这个,没法评论,因为卷绕的控制,现场的要求很多具体内容的:
有的就是主从控制,有的就是转速闭环做主动,电流限幅做张力是被动;
有的是一个大容量电机做驱动,其速度环饱和,电流环限幅的速度控制卷绕;
还有保持线速度的,做卷径计算,保持两电机同步的卷绕等等。挺多的呢。五花八门的。不知道你的现场需求是什么?


----------我这个是牵引变频器控制钢丝的线速度.收线变频器控制收线与牵引之间的张力.靠调张力电位器来控制它们之间的张力及同步.卷径会越来越大.没有卷径计算.(无编码器及传感器反馈张力.)牵引把牵引速度按比例反馈给收线..不明白牵引给定与电位器给定它们之间是什么关系.还有就是控制模式的问题.为什么不直接用转矩控制模式.见图片.

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式

收线机变频器控制时应该选用哪种控制方式


---------这个道理跟西门子速度给定 转矩限幅 估计一个道理,看各家驱动器里面怎么做了,原理应该一样的。


---------这个控制,顶楼那张原理图太小了,看不见;下面的图,就是转矩控制,如果不是矢量控制,相当于MM440的P1300 = 19;如果是开环矢量控制,就是P1300 = 22


---------谢谢各位讨论其实我们这边的的机床.用了两种类型的变频器,一种是西门子MM440,一种是丹佛斯FC302.西门子的参数还没有研究,但丹佛斯我已经看了很长时间,变频器运行也观察了很长时间。最近在网上看到了西门子变频器的控制。
利用SLVC速度控制+力矩限幅实现力矩控制
1.        主速度设定从AI2接入
2.        力矩限幅幅度从AI1接入
3.        设置调节力矩时为正,应将主速度相对于线速度增大(10%以内,但速度环必须饱合) 设置调节力矩为负时,应将主设定速度减小
4.        4.主要参数设置:
P1300=20 SLVC矢量控制
P700=2 端子启动
P1000=7 AI2为频率设定
P1522=r755.0 转矩上限幅为AI1
P1523=r2878 转矩下限幅为上限幅取反
P2800=1 启用自由功能块
P2802.8=1 启用乘法器
P2877.0=r755.0 乘法器输入1
P2877.1=2889 乘法器输入2为-100%
P2889=-100%
P2003=19.3Nm 基准力矩(对应于电机力矩或其百分比)
应该跟这种设定是一样的。就是没有负转矩的设定。
问题1.我的理解是这样的,转限限幅时,最大转矩就是AI1的设定值。它的信号源是P2003.这时候转矩起作用。转矩未限幅时,AI2频率设定值起作用。这时候是速度起作用。转矩是失控的。它的转矩由负载来决定。假如这时候负载的转矩超过了AI2设定的转矩限幅值,这时候转矩限幅值起作用。速度失控。不知我理解得有没问题?
问题2.有没有哪位使用过FC302变频器。它有个转矩限幅源设定,比如设定为模拟输入1. 哪它的转矩限幅基准力矩是哪个参数?怎么没找到呢?还是有哪个默认参数。



回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索